Network UPS Tools (NUT) monit alert -- Does not exist nut-monitor

  • Hey,


    ich habe ein Problem mit dem NUT-Plugin.


    OMV-Version: 4.1.14-1
    NUT-Plugin: openmediavault-nut 4.0.13-1


    Seit dem Upgrade auf OMV 4 bekomme ich jeden Tag folgende Mail:



    Kurz darauf startet der Prozess dann doch und ich erhalte folgende Nachricht:


    Hatte schon probiert das Plugin später zu starten, aber leider ohne Erfolg. Vielleicht habe ich nicht die richtige Stelle gefunden (/etc/rc0.d).
    Lief unter OMV 3 ohne diese Benachrichtigungen. Server läuft nicht 24/7 und startet jeden Morgen neu. Bekomme also jeden Tag diese beiden Benachrichtigungen.


    VIelleicht hat von euch jemand eine Idee.


    Edit:
    Konnte die Benachrichtigungen stoppen.
    Habe in der monitrc den Delay auf 300 gesetzt. D. h. bei jedem Neustart müssen erst 5 Minuten vergehen, bis der Monit sich meldet. Ist für mich ausreichend.


    Pfad: /etc/monit/monitrc
    Anpassung der Starteigenschaft:


    Code
    set daemon 30 with start delay 300
    • Offizieller Beitrag

    Die Änderung ist nicht persistent und wir bei der nächsten Änderung von monit überschrieben.

    Code
    19:12:20 root@hawk:~# cat  /etc/monit/monitrc
    # This file is auto-generated by openmediavault (https://www.openmediavault.org)
    # WARNING: Do not edit this file, your changes will get lost.
    
    ...

    Besser:


    omv-env set OMV_MONIT_DELAY_SECONDS 60

    Edit:

    omv-env set OMV_MONIT_CHECK_START_DELAY 60


    omv-salt stage run prepareomv-salt deploy run monit

Jetzt mitmachen!