Probier mal die Zusatzoptionen in Autoshutdown
Darf ich fragen auf welcher hardware? Ich habe das Problem dass men Server gar nicht in den Standby geht.
Oh danke - das mit dem TEMPPROCNAMES="-" teste ich mal - EDIT: hat funktioniert! DANKE
Die Hardware ist ganz lapidar - ein einfaches Asrock H81M-VG4 - kann mit einer G3220T CPU bis C6 State, 4 GB RAM und einem alten SAS Controller (PCI) mit 1068er Chipset und nem 80 Plus Bronze Netzteil.
Es funktionieren pm-suspend-hybrid und pm-suspend und der normale shutdown.
Ich nutze eigentlich nur suspend-hybrid - nach einem WOL dauert es ca. 3 sek bis ich wieder auf die SAS Platten zugreifen kann - für eine NAS, die ich "nur" brauche, wenn ich auch zuhause bin völlig ausreichend - Stromverbrauch liegt allerdings bei rund 30 Watt, wenn "nix" zu tun ist und ca. 8 Watt mehr wenn die Platten arbeiten. Ich würde mit SATA Platten und OHNE SAS Controller ca. 10 Watt einsparen, aber bei ca. 5 Stunden/Tag ist das zu verschmerzen.
Gruß,
Fridel